Гость_Олег29_*
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто какими приборами пользуется для измерения сопротивления контуров заземления ТП-10/0,4 кВ, опор ВЛ-10/0,4 кВ. И если можно небольшой отзыв о приборе.
Нужен современный аналог М-416, простой в обращении, надежный, с приемлемой погрешностью измерений и по возможности недорогой.
ez81
MI 3102H
Работник
ИС-10, лучше докупите штыри (зонды), удобные они. Показания стабильные, аккумулятора хватает на целый день измерений только одних ЗУ. В режиме смешанных измерений ЭТЛ зарядки хватает на недели, месяц.
Работал с Сонеловским - ИС-10 ни чем не уступает. К тому же был у Сонела дефект сборки, отправляли на гарантийный ремонт.
MI 3102H - комбайн. Это комплект приборов в одном. отдельный разговор так сказать.
Есть еще варианты с приборами измеряющими без разрыва цепи заземляющего проводника. Обсуждали ранее, поищите на форуме. Насколько помню показания там получаются очень примерные. Оценочные. Т.е проверить что точно в норме можно, а вот если не не совсем - точно убедиться не выйдет, понадобятся обычные измерения.
Ixtim
в плане надежности и простоты М-416 нет равных... имхо
была у нас на работе какая-то импортная шарманка, марку не помню, но не выдержал дисплей сибирского мороза... А как оказалось, отремонтировать проблема - в гарантии отказали, типа, дисплей негарантийный случай. И ценник за ремонт заломили такой, что начальство сказало: - прибор на полочку и пусть ждет списания...
ez81
Цитата(Ixtim @ 11.2.2014, 19:12) *
в плане надежности и простоты М-416 нет равных... имхо
была у нас на работе какая-то импортная шарманка, марку не помню, но не выдержал дисплей сибирского мороза... А как оказалось, отремонтировать проблема - в гарантии отказали, типа, дисплей негарантийный случай. И ценник за ремонт заломили такой, что начальство сказало: - прибор на полочку и пусть ждет списания...

Равных нет это точно, только у него любое з\у всегда близко к 0,1 ому icon_biggrin.gif
Roman D
Раньше пользовался Ф-4301, сейчас - Extech 382252
По крайней мере, большого разнобоя между ними нету. А вот Fluke 1653 выпадает из контекста и часто показывает цену на дрова.
uvk2
Цитата
Равных нет это точно, только у него любое з\у всегда близко к 0,1 ому
А не пробовали сначала замерить сопротивление зондов - укладывается ли оно в диапазон определенный производителем?
Ixtim
Цитата(ez81 @ 11.2.2014, 21:35) *
Равных нет это точно, только у него любое з\у всегда близко к 0,1 ому

если методику измерений нарушать, любой прибор будет плохим...